Вы не зашли.
NMD написал:
Оригинальное сообщение #722970
Так у того же Мельникова всё и расписано. На 9 узлах оказался меньший расход угля. Сейчас перечитал и понял, что сглюкнул.
Испытывали, сравнили расход на 9 и 10 узлах, решили, что на 9 он меньше, но не рекомендовали именно по причине быстрой разладки машины на такой скорости.
Спасибо за ответ. Да, нельзя забывать старые добрые книги. Признаться не просматривал ой как давненько. Просмотрю.
rummer59 написал:
Оригинальное сообщение #723087
Просмотрю.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #722364
А это для чего, чтобы в фазу попасть?
на старых ГЭУ постоянного тока не допускается ввод под нагрузкой, из-за возможной дуги. Сила тока ведь 1200-1500А. На ГЭУ переменного тока не работал.
vov написал:
Оригинальное сообщение #722453
Интереснее военное время. Если корабль идет экономическим ходомс отключенными ЦНД, то ему потребуется изрядное время на то, чтобы их подключить. Если ЦНД не отключать, то теряется впустую мощность + дополнительный износ поршней. Что в лоб, что по лбу.
Вопрос в организации. К примеру в мирное время для переходов Балтика - Тихий океан возможно и следовало отключать ЦНД. В летних кампаниях на Балтике - уже сомнительно: на учениях-маневрах как быть, ходить с полу-машинами экономходом?
vov написал:
Оригинальное сообщение #722453
И не менее любопытно, в каком режиме шла 2ТОЭ?Возможно, как раз с этим связаны очень значительные расхождения в расчетной (по расходу топлива) и практической дальности кораблей с ПМ?
На кораблях с ПМ на экономичность влияет слишком много факторов:качество топлива, состояние котлов, утилизация пара \если проблемы с холодильниками и глушатся трубки - экономичность страдает\, состояние паропроводов \утечки пара и подпитка холодной водой\, человеческий фактор.
До похода 2ТОЭ в "угольную тему" кто-то сильно вникал? Тема Как снизить потребление угля кораблями РИФ во время кругосветок - актуальной не была. Если расход угля не выходил за разумные пределы, т.е. убытка для казны нет - тогда какой спрос. Да и при обилии типов КМУ врядли что-то можно было сделать.
В мирное время корабль мог зайти в порт и провести щелочение котлов, ремонт трубопроводов и холодильников, пополнить расходные материалы \по русски купить прокладки, хомуты-бандажи\, 2ТОЭ могла надеятся только на Камчатку и то что натаскали в Кронштадте.
Отредактированно veter (05.08.2013 00:49:32)
veter написал:
Оригинальное сообщение #724105
Вопрос в организации. К примеру в мирное время для переходов Балтика - Тихий океан возможно и следовало отключать ЦНД. В летних кампаниях на Балтике - уже сомнительно: на учениях-маневрах как быть, ходить с полу-машинами экономходом?
Да,это понятно. Вот и возникает вопрос: а где-то такие интересности отмечались?
Т.е., насколько рутинным было отключение ЦНД.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724105
На кораблях с ПМ на экономичность влияет слишком много факторов:качество топлива, состояние котлов, утилизация пара \если проблемы с холодильниками и глушатся трубки - экономичность страдает\, состояние паропроводов \утечки пара и подпитка холодной водой\, человеческий фактор.
И это понятно. Уже замечено, что понятие "дальность" для кораблей с ПМ есть величина во многом абстрактная.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724105
До похода 2ТОЭ в "угольную тему" кто-то сильно вникал?
Наверное, кто-то все же вникал. Хотя, как и с отключением ЦНД, проблема и ее решени могли отдаваться на откуп конкретных командиров/механиков.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724105
Тема Как снизить потребление угля кораблями РИФ во время кругосветок - актуальной не была. Если расход угля не выходил за разумные пределы, т.е. убытка для казны нет - тогда какой спрос. Да и при обилии типов КМУ врядли что-то можно было сделать.В мирное время корабль мог зайти в порт и провести щелочение котлов, ремонт трубопроводов и холодильников, пополнить расходные материалы \по русски купить прокладки, хомуты-бандажи\, 2ТОЭ могла надеятся только на Камчатку и то что натаскали в Кронштадте.
Да, но это проблема именно расхода (и расходных материалов).
Отключение - неотключение ЦНД связано еще и с износом непосредственно машин? Т.е., в критическом случае требовалась переборка самих поршней цилиндров? Вряд ли это хорошо своими силами?
vov написал:
Оригинальное сообщение #724249
Вот и возникает вопрос: а где-то такие интересности отмечались?Т.е., насколько рутинным было отключение ЦНД.
ПМ тройного расширения эксплуатировались на военном флоте до РЯВ не так долго, лет 15. Возможно поэтому и не думали о таком режиме эксплуатации.
Насколько была тогда развита Теория ПМ? Теория ДВС описывающая математически процессы происходящие в цилиндрах, ЕМНИП появилась около 1910, а сами ДВС много раньше. Как с ПМ было - метод наработанного опыта, проб и ошибок?
vov написал:
Оригинальное сообщение #724249
Отключение - неотключение ЦНД связано еще и с износом непосредственно машин? Т.е., в критическом случае требовалась переборка самих поршней цилиндров? Вряд ли это хорошо своими силами?
Отключение ЦНД экоомит его ресурс. Но как быть с ресурсом коленвала, ЦНД и ЦВД - он не будет сокращаться? За счет изменения нагрузок на коленвал.
Переборка машин \поршней\ своими силами нехорошо, поскольку превращает матросов в плохих мастеровых. Внеплановая переборка ЦНД не должна потребоваться. А вот как будет себя вести после длительного перерыва в работе к примеру устройство подачи пара в цилиндр - это вопрос. Или при подключении ЦНД также его переборка.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724105
До похода 2ТОЭ в "угольную тему" кто-то сильно вникал?
Да, в старом морском сборнике появлялись интересные статьи.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724105
на старых ГЭУ постоянного тока не допускается ввод под нагрузкой, из-за возможной дуги. Сила тока ведь 1200-1500А. На ГЭУ переменного тока не работал.
А можно немножко более по-русски выразиться? Старые ГЭУ - это какие конкретно?
Бортовые электросети действительно были DC до 30-х гг.
Но ГЭУ у турбо-электроходов - американские 6ЛК и 2АВ разве были тоже на DC? Что-то про выпрямители я не слышал!? ИМХО такие выпрямители особенно для Лексов - 150МВт - просто афигенными!!! Кроме того известен случай когда одного из них подключили к наземной городской сети, значит ток они давали переменный.
Т.ч. на электроходах ТЭУ на AC должна быть 100% (там иначе и по массе такой проигрыш будет, что... ). Вот как происходит согласование фаз при подключении ЭГ - я хз.
Дуга няз понимаю скорее возможно при ОТключении работающего под нагрузкой ЭГ, а не при его включении.
vov написал:
Оригинальное сообщение #724249
Да,это понятно. Вот и возникает вопрос: а где-то такие интересности отмечались?
Т.е., насколько рутинным было отключение ЦНД.
Дык, няз небыло такой штатной возможности нигде и ни у кого!
vov написал:
Оригинальное сообщение #724249
отключением ЦНД, проблема и ее решени могли отдаваться на откуп конкретных командиров/механиков.
Проблема временного отключения ЦНД могла решаться только на уровне МТК или хотя бы флагманского механика, но никак не на "откуп конкретных командиров/механиков". Корабль - гос. имущество, причём дорогущее, а командиров/механиков на нём - временные сошки! Если бы они в ходе подобных экспериментов сломали бы машину, загремели бы под суд 100%.
vov написал:
Оригинальное сообщение #724249
в критическом случае требовалась переборка самих поршней цилиндров?
Непонял, что в поршнях "перебирать"? Железяки они цельные, обитают в цилиндрах, на свет божий показываются редко
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Непонял, что в поршнях "перебирать"? Железяки они цельные, обитают в цилиндрах
И истираются о цилиндры. Наверняка там есть какие-то уплотнители. Вот за ними и надо следить. И вовремя заменять.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Дык, няз небыло такой штатной возможности нигде и ни у кого!
А вообще, откуда пошли стенания про отключение ЦНД на "Варяге"? Кто до такого додумался, и на основе какого опыта?
SLV написал:
Оригинальное сообщение #724455
Наверняка там есть какие-то уплотнители. Вот за ними и надо следить. И вовремя заменять.
Само-собой, есть там уплотнительные колечки. Но если мы на длительное время отключаем ЦНД, то они ведь не расходуются, стало быть и заменять их нужно реже (или как?)
SLV написал:
Оригинальное сообщение #724455
Кто до такого додумался, и на основе какого опыта?
Пошло это из констатации такого общего факта что на малых ходах огромные ЦНД только отбирают энергию для своего движения, впустую расходуют ресурс машины и негативно влияют на её балансировку. Этот факт, справедливый для всех 4-х цил. ПМ 3кр. расширения, стал особенно актуальным когда для Варяга в Артур пришлось из Петербурга выписывать инженера для ремонта и настройки машин.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724318
ПМ тройного расширения эксплуатировались на военном флоте до РЯВ не так долго, лет 15. Возможно поэтому и не думали о таком режиме эксплуатации. Насколько была тогда развита Теория ПМ?
Как с ПМ было - метод наработанного опыта, проб и ошибок?
В лююбом случае, проблема, видимо, все-таки была, раз ее отмечают для того же Варяга.
Что о режиме: экономические хода - главные для военных судов в мирное время. Странно, если бы не подумали, или не выяснили.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724318
Отключение ЦНД экоомит его ресурс. Но как быть с ресурсом коленвала, ЦНД и ЦВД - он не будет сокращаться? За счет изменения нагрузок на коленвал.
Отлично, но тогда проблемы отключения ЦНД нет?:-)
Какой-то из отрицательных факторов должен перевешивать. Крайне редко онпи бывают примерно равноценными. Или я неправ? В N-й раз повторюсь: знания в практической механике у меня достаточно зачаточные.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Проблема временного отключения ЦНД могла решаться только на уровне МТК
Даже так? Тогда должны остаться соответствующие документальные следы.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Корабль - гос. имущество, причём дорогущее, а командиров/механиков на нём - временные сошки! Если бы они в ходе подобных экспериментов сломали бы машину, загремели бы под суд 100%.
Возможно. Но именно поэтому приходят в голову только 2 возможных варианта:
1) ЦНД никогда не отключали,
2) Процедура была достаточно тривиальной
:-)
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Непонял, что в поршнях "перебирать"? Железяки они цельные, обитают в цилиндрах
Перебирать цилиндры, менять поршни или только их уплотнения?
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Непонял, что в поршнях "перебирать"?
1.Поршневые кольца.Компрессионные и маслосъемные
2.Поршневые пальцы
3.Шатунные подшипники
Снятие нагара с головки поршня.Прочистка маслосъемных каналов.Притирка подшипников
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
А можно немножко более по-русски выразиться? Старые ГЭУ - это какие конкретно?
пр 97 и 745- разарботка 1950-60-х. Генераторы постоянного тока. Ввод в работу только при снятой нагрузке, стоят защиты. Вывод тоже, ну только если ГДГ скис, и схема сама развалилась.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
vov написал:Оригинальное сообщение #724249в критическом случае требовалась переборка самих поршней цилиндров?Непонял, что в поршнях "перебирать"? Железяки они цельные, обитают в цилиндрах, на свет божий показываются редко
Кольца поршневые были? Могли залечь после долгого бездействия ЦНД. Я насколько знаю, полноценной консервации с применением спец. смазок тогда не делали. Просто отключить ЦНД можно, последствия:
+ экономия топлива и ресурса.
- возможный ремонт с заменой тех же колец. Он перевесит все плюсы. Т.к. это довольно продолжительное время. ИМХО отключать ЦНД можно было только при переходе Балтика - ДВ в гарантированно мирное время с последующей постановкой корабля в судоремонт для ТО машин.
Kozima написал:
Оригинальное сообщение #724470
1.Поршневые кольца.Компрессионные и маслосъемные
2.Поршневые пальцы
3.Шатунные подшипники
Снятие нагара с головки поршня.Прочистка маслосъемных каналов.Притирка подшипников
Вы бы вникли трошки
ПМ - это не ДВС. Там НЕТ НИ нагара, ни маслосъёмных колец (масло спокойно себе растекается по стенкам цилиндров, нет и поршневых пальцев (дышло мёртво закреплено на поршне). Т.к. давление относительно не большое (всего-то 15 атм.) то и компрессионные кольца кондовые, диаметр огромный т.е. работают они сверхнадёжно.
Просто вспомните паровозы. У них цилиндры открывали наверное раз в пятилетку.
У ПМ двойного действия в цилиндре наиболее изнашиваемый это сальник штока, вот его и осматривают и набивку меняют по-чаще.
Никакого нагара там тоже ес-но НЕТ.
Шатунные подшипники - требуют смазки как и у паровозов.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724318
Насколько была тогда развита Теория ПМ? Как с ПМ было - метод наработанного опыта, проб и ошибок?
Вот как раз на рубеже веков теория ПМ сложилась окончательно (а складываться начала лет за 20-30 до того) т.ч. с теорией всё ОК 100%. Именно тогда машины и достигли максимальных мощностей (на Кайзере Вильгельм дер Гроссе напр.)
veter написал:
Теория ДВС описывающая математически процессы происходящие в цилиндрах, ЕМНИП появилась около 1910, а сами ДВС много раньше.
А вот теории и практики ДВС почти не было ещё. Это всё развилось в ходе ПМВ, в первую очередь благодаря авиационным и автомобильным движкам. Да и дизели приличные стали ставить только ~1915 г.
vov написал:
Оригинальное сообщение #724467
1) ЦНД никогда не отключали,
Аминь
vov написал:
Оригинальное сообщение #724467
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724442
Проблема временного отключения ЦНД могла решаться только на уровне МТК
Даже так? Тогда должны остаться соответствующие документальные следы.
Дык если не отключали, стало быть и проблемы НЕ было, знасит нет и следов (в МТК )
vov написал:
Оригинальное сообщение #724467
2) Процедура была достаточно тривиальной
Дык чо сложного, разобрал крейцкопф и дело с концом.
В 100й раз повторяю:
Проблема была СФОРМУЛИРОВАНА только тогда, когда начали эксплуатировать 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ ПМ болдьшой мощности. (Для справки, первые русской постройки и дизайна - только на Громобой!!! В эксплуатации - начиная КАК РАЗ С ВАРЯГА, Громобоя, Аскольда, Ретвизана, Бояна) Т.е. ПРАКТИКА - 1901-02 год НЕ раньше!!!
У компаундов её не было, а у 3х цилиндровых - стала только намечаться.
Проблема состояла в ненужности и даже вредности ЦНД на крейс. ходах т.е. по-сути в 95% мирного времени.
К её решению даже не приступали!
Отредактированно Aurum (05.08.2013 18:29:06)
veter написал:
Оригинальное сообщение #724484
ИМХО отключать ЦНД можно было только при переходе Балтика - ДВ в гарантированно мирное время с последующей постановкой корабля в судоремонт для ТО машин.
Я же говорю, если отключать, лучше по-очереди то один ЦНД, то другой. Тем более на переходе некоторый запас мощности очень пользителен.
veter написал:
Оригинальное сообщение #724484
Могли залечь после долгого бездействия ЦНД.
Паровоз можно запустить после 10-летий консервации, а точнее отстоя Ну осмотр конечно желателен
veter написал:
Оригинальное сообщение #724484
пр 97 и 745- разарботка 1950-60-х. Генераторы постоянного тока. Ввод в работу только при снятой нагрузке, стоят защиты. Вывод тоже, ну только если ГДГ скис, и схема сама развалилась.
По амеровским ТЭУ надо отдельную тему заводить. Тут оно не к месту.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724485
В 100й раз повторяю:Проблема была СФОРМУЛИРОВАНА только тогда, когда начали эксплуатировать 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ ПМ болдьшой мощности. (Для справки, первые русской постройки и дизайна - только на Громобой!!! В эксплуатации - начиная КАК РАЗ С ВАРЯГА, Громобоя, Аскольда, Ретвизана, Бояна) Т.е. ПРАКТИКА - 1901-02 год НЕ раньше!!!У компаундов её не было, а у 3х цилиндровых - стала только намечаться.Проблема состояла в ненужности и даже вредности ЦНД на крейс. ходах т.е. по-сути в 95% мирного времени.К её решению даже не приступали!
Не сердитесь на немного туповатых:-). Всё, что Вы говорите, понятно. Кроме вывода:
"Не приступали" - значит, что - ходили, не отключая ЦНД?
Или:
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724485
Дык чо сложного, разобрал крейцкопф и дело с концом.
vov написал:
Оригинальное сообщение #724501
"Не приступали" - значит, что - ходили, не отключая ЦНД?
Ну да! И в ПМВ так же. Не было это предусмотрено технически, машина в 10 тыщь лошадей чай не кастрюля - снял крышку, надел крышку.
Отредактированно Aurum (05.08.2013 19:58:06)
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724489
Я же говорю, если отключать, лучше по-очереди то один ЦНД, то другой. Тем более на переходе некоторый запас мощности очень пользителен.
Так и я того же мнения.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724489
Паровоз можно запустить после 10-летий консервации, а точнее отстоя Ну осмотр конечно желателен
Корабль РИФ в кругосветке эксплуатировался в иных условиях - тропики например, высокая влажность воздуха, что может способствовать "зависанию" поршня. Пример - запуск того же судового дизеля после длительного отстоя: вначале прокачав маслом спускаешь на него пару баллонов воздуха, чтобы его провернуть. Лишь потом запуск. Здесь у "живой" машины мы отключаем ее часть, причем провернуть ее нет возможности, т.к. цилиндр и крейцкопф "заклинены" чтобы не дай бог вращающимся коленвалом не зацепило и хотим на выходе, чтобы сразу все "поехало".
Регулярный Осмотр и проворачивание механизмов не зря на военном флоте придумали. На гражданском такое понятие отсутствует.
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724489
По амеровским ТЭУ надо отдельную тему заводить. Тут оно не к месту.
С интересом почитаю, но я об отечественных, причем небольшой мощности. 97П - 5400л.с. Вообще судовые сети постоянного тока были вполне себе до 1950-х довольно распространены в СССР, отдельные проекты так и строили до 1991 \пр 1496 ВИ 100т\.
В общем-то уже вскользь обсуждалось.. Но всё же... Даже относительно старые пароходы (например "Кострома") шли на ДВ сорок с небольшим суток (правда из Одессы) и обычно без поломок и ремонтов. Боевые корабли тащились месяцами периодически ремонтируясь по пути. Что играло большую роль - принципиально более сложная КМУ на кораблях (хотя в сравнении с современными на тот период лайнерами-"добровольцами", не уверен) или лучшая подготовка механиков и машинистов коммерческих судов? Кстати как можно оценить подготовку экипажей лайнеров и кораблей РИФ? Какова была зарплата моряков на судах дальнего плавания?
H-44 написал:
Оригинальное сообщение #724680
Даже относительно старые пароходы (например "Кострома") шли на ДВ сорок с небольшим суток (правда из Одессы) и обычно без поломок и ремонтов.
Да, как-то так и получалось (в удачном случае )
Там конец-то в 10.000 миль /40 суток = 250 миль в день,
/24 = 10,4 узла - самая что ни на есть крейсерская купеческая скорость в те времена
А корабли ходили медленнее не в силу механических обстоятельств, а по политическим статьям. Ведь командиру очень часто приходилось иметь визиты вежливости в местному официозу т.к. он - лицо государственное! Те же Варяг и Аскольд заходили в персидский залив, и не на 1 день!
Се ля ви
Отредактированно Aurum (06.08.2013 02:09:01)
Aurum написал:
Оригинальное сообщение #724485
ПМ - это не ДВС. Там НЕТ НИ нагара, ни маслосъёмных колец (масло спокойно себе растекается по стенкам цилиндров, нет и поршневых пальцев (дышло мёртво закреплено на поршне). Т.к. давление относительно не большое (всего-то 15 атм.) то и компрессионные кольца кондовые, диаметр огромный т.е. работают они сверхнадёжно.
Виноват.Шпарил по памяти.дизелист я
Но конструкция поршня то одинакова.Это не просто болванка